역응답 공정이란 공정 내에서 상반되는 효과를 갖는 요인들이 작용할 때,… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
역응답 공정이란 공정 내에서 상반되는 효과를 갖는 요인들이 작용할 때, 계단 응답 초기의 거동과 시간이 많이 흐른 후 정상상태에서의 응답 거동이 서로 반대로 나타나는 공정을 일컫는다. 다음 전달함수 G(s)G(s)로 표현되는 공정 중 역응답 공정은?
1
42s+1−1s+1\frac{4}{2s+1}-\frac{1}{s+1}
2
42s+1−53s+1\frac{4}{2s+1}-\frac{5}{3s+1}
3
42s+1−23s+1\frac{4}{2s+1}-\frac{2}{3s+1}
4
42s+1−83s+1\frac{4}{2s+1}-\frac{8}{3s+1}
해설

42s+1−53s+1\dfrac{4}{2s+1}-\dfrac{5}{3s+1}는 초기 응답과 최종값의 부호가 반대인 역응답 공정이다.

계단 응답의 초기 기울기는 K1τ1−K2τ2\dfrac{K_1}{\tau_1}-\dfrac{K_2}{\tau_2}, 최종값은 K1−K2K_1-K_2이므로 두 부호가 반대이면 역응답이다.

해당 공정: 초기 기울기 2−53=13>02-\dfrac{5}{3}=\dfrac{1}{3}\gt 0, 최종값 4−5=−1<04-5=-1\lt 0

  • 42s+1−1s+1\dfrac{4}{2s+1}-\dfrac{1}{s+1}: 초기 기울기 1, 최종값 3으로 둘 다 양수이다.
  • 42s+1−23s+1\dfrac{4}{2s+1}-\dfrac{2}{3s+1}: 초기 기울기와 최종값이 모두 양수이다.
  • 42s+1−83s+1\dfrac{4}{2s+1}-\dfrac{8}{3s+1}: 초기 기울기와 최종값이 모두 음수이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요서울시 연구사 공정제어설계 기출문제 암기장 전체 보기