〈보기〉와 같은 전달함수를 갖는 2차계에서 입력함수가 X(t)=A\si… | [서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 공정제어설계] 22년 1회차
〈보기〉와 같은 전달함수를 갖는 2차계에서 입력함수가 X(t)=Asin⁡wtX(t)=A\sin wt인 경우에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?〈보기〉
Y(s)X(s)=1τ2s2+2ζτs+1\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{1}{\tau^2s^2+2\zeta\tau s+1}
1
입력진폭보다 출력진폭이 커질 수 있다.
2
입력함수와 응답은 주파수가 다를 수 있다.
3
출력의 위상지연은 90°보다 작다.
4
진폭비는 주파수에 영향을 받지 않는다.
해설

감쇠계수가 작은 2차계는 공진이 일어나 출력진폭이 입력진폭보다 커질 수 있다.

진폭비는 AR=1(1−τ2ω2)2+(2ζτω)2AR=\dfrac{1}{\sqrt{(1-\tau^2\omega^2)^2+(2\zeta\tau\omega)^2}}이며, ζ<12\zeta\lt \dfrac{1}{\sqrt{2}}이면 어떤 주파수에서 AR이 1보다 커진다.

  • 주파수가 다를 수 있다: 선형계의 정상상태 응답은 입력과 같은 주파수의 정현파이다.
  • 위상지연이 90°보다 작다: 2차계의 위상지연은 주파수가 커지면 180°까지 접근하므로 90°를 넘을 수 있다.
  • 진폭비가 주파수와 무관하다: 위 식처럼 진폭비는 ω\omega의 함수이다.