정격출력 160[kW], 역률 0.8인 동기발전기의 수용률(servic… | [서울시 연구사 전기기기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 전기기기] 18년 1회차
정격출력 160[kW], 역률 0.8인 동기발전기의 수용률(service factor)이 1.1이다. 이 발전기에 저항부하만 연결되었을 때 발전기의 손상 없이 낼 수 있는 최대 출력의 값[kVA]은?
1
128
2
140.8
3
160
4
220
해설

저항부하만 걸 때 낼 수 있는 최대 출력은 220 [kVA]이다.

발전기의 열적 한계는 피상전력으로 정해지므로 정격 피상전력에 서비스 팩터를 곱한 값까지 낼 수 있다.

정격 피상전력: 1600.8=200 kVA\dfrac{160}{0.8}=200\,\mathrm{kVA}
최대 출력: 200×1.1=220 kVA200\times1.1=220\,\mathrm{kVA}

저항부하는 역률 1이므로 이 220 [kVA]가 그대로 유효전력이 된다.