한국전력과 같은 대전력시스템의 선로에 동기발전기가 연결되어 운전되고 있… | [서울시 연구사 전기기기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[서울시 연구사 전기기기] 18년 1회차
한국전력과 같은 대전력시스템의 선로에 동기발전기가 연결되어 운전되고 있다. 이때의 동기발전기 운전에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
전압과 주파수는 대전력시스템의 전압과 주파수로 획일화된다.
2
조속기(가버너)의 설정치는 유효전력 분담량을 제어한다.
3
계자전류 제어로 무효전력 분담량을 제어한다.
4
동기발전기의 무부하 주파수가 대전력시스템의 주파수보다 높으면 전동기와 같이 동작한다.
해설
틀린 설명은 무부하 주파수가 계통보다 높으면 전동기처럼 동작한다는 것으로, 이 경우 발전기는 오히려 계통에 유효전력을 공급한다.
무한대 모선에 병렬된 발전기는 조속기 설정(무부하 주파수)이 계통 주파수보다 높을수록 더 많은 유효전력을 내보내고, 계통 주파수보다 낮을 때 전력을 받아 전동기로 동작한다.
- 전압과 주파수가 계통 값으로 고정된다는 설명은 무한대 모선의 정의 그대로 옳다.
- 조속기 설정치로 유효전력 분담을 조정한다는 설명은 옳다.
- 계자전류로 무효전력 분담을 조정한다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요