환기장치, 덕트(duct) 및 플랜지(flange) 효과 등에 대한 설… | [서울시 연구사 대기오염관리] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[서울시 연구사 대기오염관리] 19년 1회차
환기장치, 덕트(duct) 및 플랜지(flange) 효과 등에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
1
후드의 개구면을 넓게 유지할수록(wide opening) 환기효과가 더 좋다.
2
덕트에 플랜지를 부착하면 개구면에서의 풍속이 감소한다.
3
주어진 팬 성능에서 오염물에 대한 흡입기류의 풍속은 후드의 개구면에서 떨어진 거리의 제곱에 비례하여 커진다.
4
국소배기장치인 후드의 개구면에서 요구되는 제어속도는 포위식 후드보다는 외부부착식 후드에서 더 크게 요구된다.
해설

오염원을 감싸지 못하는 외부식 후드는 포위식 후드보다 더 큰 제어속도가 필요하므로 이 설명이 옳다.

포위식은 발생원을 둘러싸 적은 풍량으로도 포집되지만, 외부식은 주변 기류의 방해를 받아 더 강한 흡인기류가 있어야 한다.

  • 개구면을 넓히면 같은 풍량에서 면속도가 떨어져 환기효과가 나빠진다.
  • 플랜지를 붙이면 후방 기류 유입이 차단되어 전방 흡인풍속과 포집효율이 오히려 증가한다.
  • 흡인풍속은 개구면에서의 거리의 제곱에 반비례하여 급격히 감소한다.