특정소방대상물의 옥내소화전설비 가압송수장치에 대한 작동기능점검 및 육안점검을 실시한 결과, 다음과 같은 사항이 확인되었다. 화재안전기술기준(NFTC 102)에 비추어 위법(부적합) 사항 2가지를 찾아 지적하고, 그에 따른 조치사항을 각각 기술하시오. (단, 2021년 4월 1일 이후 신축된 건축물이다.)
[점검 현황]
주펌프: 임펠러는 주철 재질, 펌프축은 스테인리스 재질로 설치됨.
예비펌프(엔진펌프): 임펠러는 청동 재질, 펌프축은 일반 탄소강 재질로 설치됨.
충압펌프: 임펠러와 펌프축 모두 주철 재질로 설치됨.
해설
지적사항 1 (주펌프 임펠러 재질 부적합). 주펌프의 임펠러가 부식에 취약한 주철 재질로 설치되어 있음.
조치사항. 임펠러를 청동 또는 스테인리스 등 부식에 강한 재질로 교체할 것.
지적사항 2 (예비펌프 펌프축 재질 부적합). 예비펌프의 펌프축이 일반 탄소강 재질로 설치되어 있음.
조치사항. 펌프축을 스테인리스 등 부식에 강한 재질로 교체할 것.
(※ 충압펌프는 재질 기준 적용 제외 대상이므로 정상에 해당함)