옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 비상전원은 자가발전… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지
옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치로서 일정 기준에 따라 설치해야 한다. 비상전원의 설치기준 5가지를 쓰시오.
해설
1. 옥내소화전설비를 유효하게 20분 이상 작동할수 있어야할것
2. 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을수 있도록 할 것
3. 비상전원의 설치장소는 다른장소와 방화구획할것
이 경우 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것을 두어서는 안 된다.
4. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할것
5. 점검에 편리하고 화재 또는 침수등의 재해로 인하여 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것