옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 비상전원을 설치해야… | 옥내소화전 화재안전기술기준 상세 페이지
옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)상 비상전원을 설치해야 하는 특정소방대상물 2가지와 비상전원을 설치하지 않을 수 있는 경우 3가지를 각각 쓰시오.
해설
설치 대상:
1. 층수가 7층 이상으로서 연면적 2,000㎡ 이상인 것
2. 지하층의 바닥면적 합계가 3,000㎡ 이상인 것
면제 조건 3가지:
1. 2 이상의 변전소에서 전력을 동시에 공급받는 경우
2. 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는때에는 자동으로 다른변전소로부터 전원을 공급받을수 있도록 상용전원을 설치한 경우
3. 가압수조방식인 경우