동기발전기의 단락비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 전기기기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 07년 1회차
동기발전기의 단락비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
단락비가 크게 설계된 동기발전기는 동기리액턴스 값이 작다.
2
단락비가 커지면 동기발전기의 전압변동률이 작아진다.
3
단락비가 커지면 동기기의 출력은 증가하지만 안정도는 저하된다.
4
단락비가 큰 동기기는 전기자 반작용이 적고 대체로 대형 기기의 형태로 나타난다.
해설

단락비가 크면 안정도는 오히려 향상되므로 이 설명이 옳지 않다.

단락비는 단위법 동기임피던스의 역수로, 단락비가 크면 동기리액턴스가 작아져 최대 출력과 안정도가 함께 커진다.

  • 단락비가 크면 동기리액턴스가 작다(옳음).
  • 동기리액턴스 강하가 작아 전압변동률이 작아진다(옳음).
  • 전기자 반작용이 작고, 공극이 크고 철을 많이 쓰는 철기계가 되어 대형·중량이 된다(옳음).

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 07년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기