길이 10 m의 PS 강선을 프리텐션에 의하여 인장대에서 긴장 정착할 … | [7급 국가직 건축구조학] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 07년 1회차
길이 10 m의 PS 강선을 프리텐션에 의하여 인장대에서 긴장 정착할 때 긴장재의 응력 감소량은 얼마인가? (단, 정착장치의 활동량 Δl=4 mm\Delta l = 4\,\mathrm{mm}, 긴장재의 단면적 AP=8 mm2A_P = 8\,\mathrm{mm}^2, 긴장재의 탄성계수 EP=2.0×105 N/mm2E_P = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{N/mm^2})
1
20 N/mm220\,\mathrm{N/mm^2}
2
40 N/mm240\,\mathrm{N/mm^2}
3
60 N/mm260\,\mathrm{N/mm^2}
4
80 N/mm280\,\mathrm{N/mm^2}
해설

정착장치 활동에 의한 응력 감소량은 80 N/mm280\,\mathrm{N/mm^2}이다.

활동량을 긴장재 길이로 나눈 변형률에 탄성계수를 곱한다.
Δfp=EpΔll\Delta f_p = E_p \dfrac{\Delta l}{l}

값 대입(길이 10 m=10000 mm10\,\mathrm{m} = 10000\,\mathrm{mm}):
Δfp=2.0×105×410000=80 N/mm2\Delta f_p = 2.0 \times 10^5 \times \dfrac{4}{10000} = 80\,\mathrm{N/mm^2}

단면적은 응력 감소량 계산에 쓰이지 않으며, 감소된 힘을 구할 때만 필요하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 07년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기