프리스트레스(PS) 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 07년 1회차
프리스트레스(PS) 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
PS 강선은 고강도이며 항복점이 높아야 한다.
2
포스트텐션 공법은 쉬스(sheath) 안에 그라우팅을 하는 것이 필수적이다.
3
프리텐션 공법 사용 시 거푸집을 뗀 뒤에 PS 강선의 인장력을 풀어준다.
4
프리스트레스는 시간이 지남에 따라 제작초기보다 15~20 % 정도 감소한다.
해설
포스트텐션 공법에서 그라우팅은 필수가 아니다. 쉬스 안을 채우지 않는 비부착(언본드) 긴장재 방식도 쓰이므로 필수라는 설명이 옳지 않다.
부착식은 그라우팅으로 긴장재를 콘크리트에 일체화하고 부식을 막지만, 비부착식은 그리스와 피복으로 긴장재를 보호한다.
- PS 강선이 고강도이고 항복점이 높아야 한다는 설명은 옳다 — 손실 후에도 유효 프리스트레스를 유지해야 한다.
- 프리텐션에서 콘크리트 경화 후 거푸집을 떼고 인장력을 풀어 준다는 설명은 옳다 — 부착을 통해 압축력이 도입된다.
- 프리스트레스가 시간이 지나며 초기보다 감소한다는 설명은 옳다 — 크리프·건조수축·릴랙세이션에 의한 장기손실이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요