변압기의 결선 특성으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 전기기기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 08년 1회차
변압기의 결선 특성으로 옳지 않은 것은?
1
△-△결선은 용량 및 임피던스 특성이 같지 않을 때 순환전류가 흐른다.
2
Y-Y결선은 중성점을 접지할 수 없다.
3
V결선은 변압기 이용률이 86.6 [%]로 떨어지며 부하의 2차측 전압에 불평형이 생기게 된다.
4
△-Y결선은 제3 고조파 여자 전류의 통로가 있으므로 제3 고조파에 의한 장해가 적다.
해설

옳지 않은 것은 Y-Y결선은 중성점을 접지할 수 없다는 설명이다.

Y-Y결선은 1·2차 모두 중성점 접지가 가능한 것이 장점이며, 대신 제3고조파 여자전류의 통로가 없어 기전력이 왜곡되고 통신선 유도장해가 생길 수 있다.

  • △-△결선: 용량·임피던스가 다른 변압기를 함께 쓰면 △ 내부로 순환전류가 흐른다 — 옳다.
  • V결선: 이용률이 86.6 %로 떨어지고 2차 전압이 불평형이 되기 쉽다 — 옳다.
  • △-Y결선: △권선이 제3고조파 여자전류의 통로가 되어 고조파 장해가 적다 — 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요