1
주각부 앵커볼트설치 공법 중 나중매입공법은 대규모의 중요한 공사에 적합하다.
2
기초 주각부 마무리 공법 중 전면 모르타르 바름법은 소규모의 건물에 적합하다.
3
기둥부재를 세우면 바로 보를 걸쳐 기둥이 독립되지 않도록 한다.
4
철골조의 수정은 매절마다 하고 기둥의 수직도는 1 / 500 이상의 편차가 없도록 한다.
해설

나중매입공법이 대규모의 중요한 공사에 적합하다는 설명이 틀렸다. 나중매입공법은 위치 정밀도가 낮아 경미한 소규모 공사에 쓰인다.

정밀도가 요구되는 대규모 중요 공사에는 앵커볼트를 콘크리트 타설 전에 정확히 고정하는 고정매입공법이 적합하다.

  • 전면 모르타르 바름법은 베이스플레이트 밑 전면에 모르타르를 까는 방식으로 소규모 건물에 쓰인다.
  • 기둥을 세운 뒤 바로 보를 걸어 연결하면 기둥이 독립된 상태로 남지 않아 전도 위험이 줄어든다.
  • 세우기 수정은 매 절마다 하며 기둥 수직도는 허용 편차 안으로 관리한다.