지진하중과 관련된 하중조합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 08년 1회차
지진하중과 관련된 하중조합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
허용응력설계를 수행할 경우 하중조합에서 지진하중계수는 0.9 로 한다.
2
한계상태설계를 수행할 경우 하중조합에서 지진하중계수는 1.0 으로 한다.
3
지진하중의 흐름을 급격하게 변화시키는 주요 부재의 설계 시에는 특별지진하중을 사용해야한다.
4
특별하중조합이 허용응력도설계법과 같이 사용될 경우 허용응력을 1.7 배 증가하고, 저항계수를 1.0 으로 사용하여 설계강도를 결정 할 수 있다.
해설
허용응력설계의 하중조합에서 지진하중계수는 0.7로 하므로 0.9라는 설명이 옳지 않다.
지진하중은 강도설계(한계상태) 수준으로 산정되므로 허용응력설계에서는 계수를 낮추어 사용하중 수준으로 환산한다.
- 한계상태설계: 지진하중계수 1.0을 적용하는 것이 옳다.
- 특별지진하중: 지진하중 흐름을 급격히 바꾸는 주요 부재에 적용하는 것이 옳다.
- 특별하중조합과 허용응력도설계법 병용: 허용응력을 1.7배 증가시키고 저항계수 1.0으로 설계강도를 정할 수 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요