합성보에 쓰이는 스터드커넥터(stud connector)에 대한 구조제… | [7급 국가직 건축구조학] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 08년 1회차
합성보에 쓰이는 스터드커넥터(stud connector)에 대한 구조제한으로 옳지 않은 것은?
1
스터드커넥터의 콘크리트 피복두께는 어느 방향으로나 25 mm 이상으로 한다.
2
스터드커넥터의 피치는 슬래브 전체두께의 8 배 이하로 한다.
3
스터드커넥터의 지름은 플랜지 두께의 2.5 배 이하로 한다.
4
스터드커넥터의 횡방향 게이지는 스터드 지름의 4 배 이하로 한다.
해설
스터드커넥터의 횡방향 간격(게이지)은 지름의 4배 이상으로 해야 하므로 이하로 제시한 설명이 옳지 않다.
스터드 간격이 너무 좁으면 주변 콘크리트가 함께 파괴되어 전단 내력이 떨어지므로 최소 간격을 규정한다.
- 피복두께: 어느 방향으로나 25 mm 이상 확보하는 것이 옳다.
- 피치: 슬래브 전체두께의 8배 이하로 하는 최대 간격 제한이 옳다.
- 지름: 플랜지 두께의 2.5배 이하로 하여 플랜지 국부파손을 막는 것이 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요