강재 기둥의 좌굴에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 08년 1회차
강재 기둥의 좌굴에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
콤팩트 단면에 비해서 비콤팩트 단면이 좌굴에 유리하다.
2
잔류응력이 클수록 좌굴에 불리하다.
3
기둥의 길이가 길수록 좌굴에 불리하다.
4
기둥의 길이 및 단면이 동일하다면 양단구속 기둥이 양단힌지 기둥보다 좌굴에 유리하다.
해설

비콤팩트 단면은 콤팩트 단면보다 판폭두께비가 커서 국부좌굴이 먼저 일어나므로 좌굴에 불리하다. 따라서 비콤팩트 단면이 유리하다는 설명이 옳지 않다.

콤팩트 단면은 국부좌굴 없이 소성모멘트에 도달할 수 있는 단면이며, 좌굴 저항은 세장비·잔류응력·단부조건의 영향을 받는다.

  • 잔류응력: 클수록 단면 일부가 조기 항복해 강성이 줄어 좌굴에 불리하다.
  • 기둥 길이: 길수록 세장비가 커져 좌굴하중이 감소하므로 불리하다.
  • 단부 구속: 양단구속 기둥은 유효좌굴길이가 양단힌지보다 짧아 좌굴에 유리하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 08년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기