단상변압기 2개를 사용하여 3상에서 2상으로 변환하는 방법을 스코트 결… | [7급 국가직 전기기기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 09년 1회차
단상변압기 2개를 사용하여 3상에서 2상으로 변환하는 방법을 스코트 결선(scott connection)이라 한다. 이때 2대의 변압기중에서 T좌 변압기의 한 연결점은 전체 권선수의 ( ㉠ )배가 되는 점을 선택해야 하고, 다른 연결점은 주좌 변압기의 ( ㉡ )배가 되는 점에 각각 연결해야 한다. ( )안에 적당한 값은?
㉠ ㉡
1
2
3
4
해설
스코트 결선에서 T좌 변압기는 권수의 되는 탭을, 다른 끝은 주좌 변압기의 중점()에 연결한다.
주좌 권선의 중점에서 3상의 나머지 단자까지의 전압은 선간전압의 배이므로, T좌의 유효 권수를 주좌의 배로 해야 두 2차 전압의 크기가 같고 위상차 인 평형 2상이 된다.
- T좌 탭 , 주좌 연결점 : T좌 권수가 필요한 값보다 적어 두 2차 전압의 크기가 달라지므로 불평형 2상이 된다.
- T좌 탭 , 주좌 연결점 : 두 비율이 뒤바뀐 것으로, 주좌의 중점이 아닌 곳에 연결하면 T좌 전압이 주좌 전압과 를 이루지 못한다.
- T좌 탭 : 1을 넘는 비율이라 권선 위의 탭점이 될 수 없다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요