단위 부궤환 제어 시스템(unit negative feedback co… | [7급 국가직 자동제어] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 09년 1회차
단위 부궤환 제어 시스템(unit negative feedback control system)의 개루프 전달함수(open-loop transfer function)가 다음과 같을 때 이 피드백 제어 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?
G(s)=4s(s+2)G(s)=\frac{4}{s(s+2)}
1
감쇠비(damping ratio)는 0.25이다.
2
고유주파수(natural frequency)는 4 [rad/sec][rad/sec]이다.
3
단위계단응답(unit step response)은 지수적으로 단조 증가한다.
4
감쇠비가 1보다 작은 양수이므로 부족감쇠(underdamping) 시스템이다.
해설

옳은 것은 감쇠비가 1보다 작은 양수인 부족감쇠 시스템이라는 설명이다. 폐루프 전달함수는 4s2+2s+4\dfrac{4}{s^2+2s+4}이다.

ωn2=4\omega_n^2=4에서 ωn=2 rad/s\omega_n=2\ \mathrm{rad/s}이다.
2ζωn=22\zeta\omega_n=2에서 ζ=0.5\zeta=0.5이다.

  • 감쇠비는 0.25가 아니라 0.5이다.
  • 고유주파수는 4 rad/s4\ \mathrm{rad/s}가 아니라 2 rad/s2\ \mathrm{rad/s}이다.
  • 0<ζ<10\lt \zeta\lt 1이므로 단위계단응답은 오버슈트를 가지며 진동하면서 수렴해 지수적 단조 증가가 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 09년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기