다음 피드백 제어 시스템에서 폐루프 제어 시스템을 안정하게 하는 K의 … | [7급 국가직 자동제어] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 09년 1회차
다음 피드백 제어 시스템에서 폐루프 제어 시스템을 안정하게 하는 KK의 범위는?
문제 이미지
1
K>0K>0
2
K>8K>8
3
0<K<80<K<8
4
8<K<168<K<16
해설

안정 범위는 0<K<80\lt K\lt 8이다.

특성방정식은 s(s+1)2+3s+K=s3+2s2+4s+K=0s(s+1)^2+3s+K=s^3+2s^2+4s+K=0이다.

Routh 판별: 3차식 a3s3+a2s2+a1s+a0a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0는 모든 계수가 양수이고 a2a1>a3a0a_2a_1\gt a_3a_0이면 안정하다.
2×4>K2\times4\gt K에서 K<8K\lt 8, 상수항 조건에서 K>0K\gt 0이다.

  • K>0만으로는 K가 8 이상일 때 우반면 극점이 생기는 것을 막지 못한다.
  • K>8이나 8<K<16은 Routh 첫 열 부호가 바뀌는 불안정 영역이다.