다음 피드백 제어 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 자동제어] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 09년 1회차
다음 피드백 제어 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
문제 이미지
1
폐루프 제어 시스템(closed-loop control system)의 특성방정식(characteristic equation)은 s2+2s+K=0s^2+2s+K=0이다.
2
KK가 증가할수록 폐루프 제어 시스템은 진동이 심해지고 결국 불안정하게 된다.
3
K>1K>1이면 폐루프 제어 시스템에서 계단입력 응답의 정착시간(settling time)은 일정한 값이 된다.
4
0<K<10<K<1이면 폐루프 제어 시스템은 과감쇠(overdamping)이고, 이 시스템의 특성방정식은 서로 다른 음의 실근을 갖는다.
해설

옳지 않은 설명은 K가 커지면 결국 불안정해진다는 내용이다. 이 2차 시스템은 K가 아무리 커져도 불안정해지지 않는다.

개루프 전달함수가 Ks(s+2)\dfrac{K}{s(s+2)}인 단위 부귀환이므로 특성방정식은 s2+2s+K=0s^2+2s+K=0이다. 계수가 모두 양수인 2차식은 K>0이면 항상 안정하며, K가 커지면 감쇠비 ζ=1K\zeta=\dfrac{1}{\sqrt{K}}가 작아져 진동만 커질 뿐 극점 실수부는 −1-1에 머문다.

  • 특성방정식이 s2+2s+K=0s^2+2s+K=0라는 설명은 옳다.
  • K>1이면 극점이 −1±jK−1-1\pm j\sqrt{K-1}로 실수부가 일정하므로 정착시간 ts≈4ζωn=4t_s\approx\dfrac{4}{\zeta\omega_n}=4가 일정하다는 설명은 옳다.
  • 0<K<1이면 극점이 −1±1−K-1\pm\sqrt{1-K}로 서로 다른 음의 실근이 되어 과감쇠라는 설명은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 09년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기