매스콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 09년 1회차
매스콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
일반적인 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조에서는 두께 0.8 m 이상, 하단이 구속된 벽체에서는 두께 0.5 m 이상을 매스 콘크리트로 적용한다.
2
외부구속을 많이 받는 벽체에서 균열발생 위치를 제어하기 위한 균열유발 줄눈의 단면 감소율은 10 ~ 15 % 정도로 한다.
3
균열유발 줄눈의 간격은 4 ~ 5 m 정도를 기준으로 한다.
4
매스콘크리트는 온도균열지수를 이용하여 균열발생의 가능성을 평가할 수 있다.
해설

균열유발 줄눈의 단면 감소율이 10~15 % 정도로는 부족하며, 균열을 확실히 유도하려면 훨씬 큰 단면 감소가 필요하다.

단면이 충분히 줄지 않으면 균열이 줄눈이 아닌 임의 위치에 생겨 균열 위치 제어라는 목적을 달성하지 못한다.

  • 매스콘크리트 적용 두께: 넓은 평판구조는 0.8 m 이상, 하단이 구속된 벽체는 0.5 m 이상이 일반 표준이다.
  • 균열유발 줄눈 간격: 4~5 m 정도를 기준으로 한다.
  • 온도균열지수: 콘크리트 인장강도와 온도응력의 비로 균열 발생 가능성을 평가한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축시공학] 09년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기