가설공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 09년 1회차
가설공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
강관비계에서 띠장(지상으로부터 첫 번째 띠장은 제외)의 수직간격은 1.5 m 이하로 한다.
2
가설울타리 높이는 1.8 m 이상으로 한다.
3
강관틀비계의 전체 높이가 20 m를 초과하는 경우 주틀 간격은 2.5 m 이내로 한다.
4
경사로의 경사각은 30 ° 이하로 한다.
해설

강관틀비계는 전체 높이가 20 m를 넘으면 주틀 간격을 1.8 m 이하로 해야 하므로 2.5 m 이내는 옳지 않다.

높은 틀비계일수록 좌굴·전도 위험이 커지므로 주틀 간격을 좁혀 강성을 확보한다.

  • 강관비계 띠장 수직간격: 출제 당시 기준으로 1.5 m 이하였으며, 이후 개정으로 완화되었다.
  • 가설울타리: 높이 1.8 m 이상으로 설치한다.
  • 경사로: 경사각을 30° 이하로 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축시공학] 09년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기