면진구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 09년 1회차
면진구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
면진구조는 수동적(passive) 지진 진동 제어수법이다.
2
면진부재는 분리장치(isolator)와 감쇠장치(damper)로 구성된다.
3
면진부재는 건축물의 기초뿐만 아니라 중간층에도 둘 수 있다.
4
면진구조를 적용한 구조물은 면진구조를 적용하지 않은 구조물에 비해 고유주기가 짧다.
해설

면진구조는 구조물의 고유주기를 길게 만들어 지진력을 줄이므로, 고유주기가 짧다는 설명이 옳지 않다.

수평강성이 작은 분리장치가 상부구조를 지반과 분리해 주기를 지진동의 탁월주기 대역 밖으로 늘린다.

  • 면진구조는 외부 에너지 없이 작동하는 수동적 진동 제어수법이다.
  • 면진부재는 분리장치(isolator)와 감쇠장치(damper)로 구성된다.
  • 면진층은 기초뿐 아니라 중간층에도 설치할 수 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 09년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기