단위부궤환(unity negative feedback) 시스템에서 루프… | [7급 국가직 자동제어] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 10년 1회차
단위부궤환(unity negative feedback) 시스템에서 루프전달함수 G(s)가 최소위상이고 보드선도가 다음 그림과 같다. 이 시스템의 이득여유(GM)와 위상여유(PM)에 가장 근사한 값은?
문제 이미지
1
이득여유(GM) 22 dB, 위상여유(PM) 65 degree
2
이득여유(GM) -22 dB, 위상여유(PM) 65 degree
3
이득여유(GM) 22 dB, 위상여유(PM) 115 degree
4
이득여유(GM) -22 dB, 위상여유(PM) 115 degree
해설

보드선도에서 읽으면 이득여유 약 22 dB, 위상여유 약 115°이다.

위상이 −180∘-180^\circ가 되는 위상교차주파수(약 20 rad/s)에서 크기가 약 −22 dB-22\ \mathrm{dB}이므로 이득여유는 0−(−22)=22 dB0-(-22)=22\ \mathrm{dB}이다.

크기가 0 dB가 되는 이득교차주파수(약 2~3 rad/s)에서 위상은 약 −65∘-65^\circ이므로 위상여유는 180−65=115∘180-65=115^\circ이다.

  • 위상여유 65°인 조합: 교차점의 위상값을 그대로 여유로 읽은 것이다.
  • 이득여유 −22 dB인 조합: 위상교차점의 크기가 0 dB보다 작으므로 이득여유는 양수이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 10년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기