다음 그림은 계수선도법(Coefficient Diagram Method… | [7급 국가직 자동제어] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 10년 1회차
다음 그림은 계수선도법(Coefficient Diagram Method) 제어시스템의 표준 블록선도이다. 외란(disturbance)인 에서 출력 까지 전달함수인 로 옳은 것은?
1
2
3
4
해설
외란에서 출력까지의 전달함수는 이다.
기준입력 으로 두면 이고, 외란은 에 더해져 플랜트로 들어간다.
정리하면 이고, 분모·분자에 을 곱해 특성다항식 을 얻는다.
- 분자에 가 들어간 식: 는 기준입력 경로에만 있어 외란 전달에는 나타나지 않는다.
- 분자가 인 식(분모 ): 이는 외란이 출력단에 더해질 때의 감도함수 형태이다.
- 분모가 인 식: 루프의 분자·분모 조합이 틀려 특성다항식이 아니다.