다음 그림과 같은 제어시스템에서 G_p(s)=\dfrac{1000}{s… | [7급 국가직 자동제어] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 10년 1회차
다음 그림과 같은 제어시스템에서 Gp(s)=1000s(s+10)G_p(s)=\dfrac{1000}{s(s+10)} 이다.

제어기 Gc(s)G_c(s)를 다음과 같은 진상제어기로 설계하고자 한다.
Gc(s)=1+aTs1+Ts, a>1G_c(s)=\dfrac{1+aTs}{1+Ts},\ a>1
전방경로 전달함수(forward path transfer function)에서 s=−10s=-10에 위치한 Gp(s)G_p(s)의 극점을 상쇄하도록 하는 aa와 TT의 값은?
(단, 설계된 시스템의 감쇠비는 1이 되어야 한다)
문제 이미지
1
aa 10, T 1100T\ \dfrac{1}{100}
2
aa 20, T 1200T\ \dfrac{1}{200}
3
aa 30, T 1300T\ \dfrac{1}{300}
4
aa 40, T 1400T\ \dfrac{1}{400}
해설

극점 상쇄와 감쇠비 1을 동시에 만족하는 값은 a=40, T=1400a=40,\ T=\dfrac{1}{400}이다.

제어기 영점 s=−1aTs=-\dfrac{1}{aT}가 s=−10s=-10의 극점을 상쇄하려면 aT=110aT=\dfrac{1}{10}이다.
이때 전방경로는 GcGp=100s(1+Ts)=100/Ts(s+1/T)G_cG_p=\dfrac{100}{s(1+Ts)}=\dfrac{100/T}{s(s+1/T)}

특성방정식 s2+1Ts+100T=0s^2+\dfrac{1}{T}s+\dfrac{100}{T}=0에서 감쇠비 1이려면 판별식이 0이어야 한다.
1T2=400T ⇒ T=1400, a=1/10T=40\dfrac{1}{T^2}=\dfrac{400}{T}\ \Rightarrow\ T=\dfrac{1}{400},\ a=\dfrac{1/10}{T}=40

  • a=10, T=1/100a=10,\ T=1/100: aT=1/10aT=1/10은 맞지만 특성방정식 s2+100s+10000s^2+100s+10000의 감쇠비가 0.5이다.
  • a=20, T=1/200a=20,\ T=1/200: 감쇠비가 약 0.71로 1이 아니다.
  • a=30, T=1/300a=30,\ T=1/300: 감쇠비가 약 0.87로 1에 못 미친다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 10년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기