「건축공사 표준시방서」에 따른 벽타일 붙이기공사에 대한 설명으로 옳지 … | [7급 국가직 건축시공학] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 10년 1회차
「건축공사 표준시방서」에 따른 벽타일 붙이기공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
타일 붙이기를 한 후 약 3시간 지나서 줄눈파기를 하고 줄눈 부분을 청소한다.
2
줄눈을 파서 표면을 물씻기한 후 24시간이 경과되면 적당한 치장줄눈을 한다.
3
압착 붙이기에서 붙임 모르타르의 두께는 타일 두께의 1/2 이상으로 하고, 5 ~ 7 mm 정도를 표준으로 한다.
4
접착 붙이기에서 접착제의 1회 바름면적은 3 m2 이하로 하며, 흙손으로 평탄히 바른다.
해설

접착 붙이기에서 접착제의 1회 바름면적은 표준시방서에서 2 m22\,\mathrm{m^2} 이하로 제한하므로, 3 m² 이하로 바른다는 설명이 옳지 않다.

접착제는 바른 뒤 오픈타임 안에 타일을 붙여야 하므로 한 번에 넓게 바르면 접착력이 떨어진다.

  • 타일을 붙이고 약 3시간 지나 줄눈파기를 하고 줄눈 부분을 청소하는 것은 옳다.
  • 줄눈을 판 뒤 물씻기하고 24시간이 지나 치장줄눈을 하는 것은 옳다.
  • 압착 붙이기의 붙임 모르타르는 타일 두께의 1/2 이상, 5~7 mm 정도가 표준이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축시공학] 10년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기