철근콘크리트 독립기초의 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 10년 1회차
철근콘크리트 독립기초의 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
기초판의 크기는 허용지내력에 반비례한다.
2
기초판의 크기는 사용하중을 이용하여 산정한다.
3
지반 위에 설치되는 직접기초이므로 설계 시 뚫림전단은 고려하지 않는다.
4
철근배근 시 정착길이를 확보하기 위하여 표준갈고리를 설치 할 수 있다.
해설

직접기초라도 기둥 주변의 뚫림전단(2방향 전단)은 반드시 검토해야 하므로, 이를 고려하지 않는다는 설명이 옳지 않다.

독립기초는 기둥에서 집중된 하중이 기초판을 뚫고 나가려는 전단 파괴가 생길 수 있어, 기둥면 부근의 위험단면에서 2방향 전단을 검토한다.

  • 기초판 면적은 하중을 허용지내력으로 나누어 구하므로 허용지내력이 클수록 작아진다(반비례).
  • 기초판 크기는 계수하중이 아닌 사용하중과 허용지내력으로 산정한다.
  • 기초판은 길이가 짧아 정착길이가 부족하기 쉬우므로 표준갈고리를 두어 정착을 확보할 수 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 10년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기