다음과 같은 구조평면도에서 G2 보의 슬래브 유효폭(beb_e)으로 옳은 것은?
문제 이미지
1
1,000 mm
2
1,500 mm
3
2,000 mm
4
5,000 mm
해설

G2는 양쪽에 슬래브가 있는 T형보이므로 유효폭은 세 값 중 최솟값인 1,500 mm이다.

T형보의 유효폭은 다음 중 가장 작은 값으로 한다.

  • 플랜지 두께의 16배 + 복부폭: 16×150+300=2700 mm16 \times 150 + 300 = 2700\,\mathrm{mm}
  • 양쪽 슬래브의 중심 간 거리: 60002+40002=5000 mm\dfrac{6000}{2} + \dfrac{4000}{2} = 5000\,\mathrm{mm} — 이 값을 그대로 고른 답은 최솟값 조건을 놓친 것이다.
  • 보 경간의 1/4: 60004=1500 mm\dfrac{6000}{4} = 1500\,\mathrm{mm} — 지배값

1,000 mm나 2,000 mm는 위 세 조건 어느 것에서도 나오지 않는 값이다.