다음과 같은 등변분포 하중을 받는 캔틸레버보의 고정단에 작용하는 휨모멘… | [7급 국가직 건축구조학] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 11년 1회차
다음과 같은 등변분포 하중을 받는 캔틸레버보의 고정단에 작용하는 휨모멘트 크기의 비율(A:B:C)로 옳은 것은?
문제 이미지
1
1:2:4
2
2:3:4
3
4:2:1
4
4:3:2
해설

세 캔틸레버의 고정단 휨모멘트 비는 A:B:C = 2:3:4이다.

세 하중 모두 합력은 wl2\dfrac{wl}{2}로 같고, 합력의 작용 위치(고정단에서의 거리)만 다르다.

  • 고정단 쪽이 최대인 삼각형 하중(A): 도심이 l3\dfrac{l}{3} → M=wl26M = \dfrac{wl^2}{6}
  • 중앙이 최대인 삼각형 하중(B): 도심이 l2\dfrac{l}{2} → M=wl24M = \dfrac{wl^2}{4}
  • 자유단 쪽이 최대인 삼각형 하중(C): 도심이 2l3\dfrac{2l}{3} → M=wl23M = \dfrac{wl^2}{3}

따라서 16:14:13=2:3:4\dfrac{1}{6} : \dfrac{1}{4} : \dfrac{1}{3} = 2:3:4이며, 하중이 자유단 쪽에 몰릴수록 고정단 모멘트가 커진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 11년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기