변압기의 3상 결선법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 전기기기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 12년 1회차
변압기의 3상 결선법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
Y-Y 결선은 1차측 중성점을 접지하면 통신 유도 장애가 방지되므로 1차측 중성점을 접지하여 사용한다.
2
△-△ 결선은 한 대가 고장인 경우도 V-V 결선으로 사용할 수 있다.
3
Y-△ 결선은 배전용으로 적합하다.
4
△-Y 결선은 1차측 회로에 순환하는 고조파 전류가 흘러서 자속은 정현파가 된다.
해설

Y-Y 결선에서 중성점을 접지하면 제3고조파 전류가 대지로 흘러 통신 유도 장애가 오히려 발생하므로, 장애가 방지된다는 설명이 옳지 않다.

Y-Y 결선은 △권선이 없어 제3고조파 여자전류의 통로가 없다. 중성점을 접지하면 그 고조파가 선로·대지로 흘러 인접 통신선에 유도 장해를 준다.

  • △-△ 결선: 한 대가 고장 나도 나머지 두 대로 V-V 결선 운전이 가능하다.
  • Y-△ 결선: 2차가 △라 고조파가 순환하며 강압용(수전단·배전용)으로 쓴다.
  • △-Y 결선: △권선 안에서 제3고조파 전류가 순환하여 자속이 정현파가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 12년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기