다음 속도 피드백 제어시스템의 감쇠비(damping ratio)가 0.… | [7급 국가직 자동제어] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 12년 1회차
다음 속도 피드백 제어시스템의 감쇠비(damping ratio)가 0.5가 되도록 설계할 때, 속도 제어기의 이득 KK 값은?
문제 이미지
1
0.10
2
0.12
3
0.24
4
0.28
해설

감쇠비 0.5를 만드는 속도 피드백 이득은 K=0.12K=0.12이다.

안쪽 루프: 25s(s+2)+25Ks=25s(s+2+25K)\dfrac{25}{s(s+2)+25Ks}=\dfrac{25}{s(s+2+25K)}
바깥 단위 피드백: YR=25s2+(2+25K)s+25\dfrac{Y}{R}=\dfrac{25}{s^2+(2+25K)s+25}

ωn=5\omega_n=5이고 2ζωn=2+25K2\zeta\omega_n=2+25K이므로 2×0.5×5=5=2+25K2\times0.5\times5=5=2+25K, K=0.12K=0.12이다.

  • K가 0.10이면 감쇠항이 4.5로 감쇠비 0.45가 된다.
  • K가 0.24이면 감쇠항이 8로 감쇠비 0.8이 된다.
  • K가 0.28이면 감쇠항이 9로 감쇠비 0.9가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 자동제어] 12년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 자동제어 기출문제 암기장 전체 보기