제어대상의 전달함수 G(s)가 N형 전달함수로 주어지는 단위 피드백(u… | [7급 국가직 자동제어] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 12년 1회차
제어대상의 전달함수 가 형 전달함수로 주어지는 단위 피드백(unit feedback) 제어시스템에서 정상상태오차()에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
인 경우, 단위계단입력 에 대한 정상상태오차 이다.
2
인 경우, 단위램프입력 에 대한 정상상태오차 이다.
3
인 경우, 단위계단입력 에 대한 정상상태오차 이다.
4
인 경우, 단위램프입력 에 대한 정상상태오차 이다.
해설
일 때 램프 입력 정상상태 오차는 가 아니라 이므로 이 설명이 옳지 않다.
단위 피드백에서 속도 오차상수 이고, 이다.
- 계단 입력: , 로 옳다.
- 램프 입력: 이므로 오차가 무한대로 옳다.
- 계단 입력: 이므로 오차 0으로 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요