그림과 같이 3개의 강판을 6개의 볼트로 연결하였을 때, 허용 인장력 … | [7급 국가직 응용역학] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 응용역학] 12년 1회차
그림과 같이 3개의 강판을 6개의 볼트로 연결하였을 때, 허용 인장력 P의 최대값[kN]은? (단, 시공을 위한 볼트 구멍의 여유와 마찰은 무시한다)
강판 : 극한인장응력 = 200 MPa, 안전율 = 2
볼트 : 극한전단응력 = 100 MPa, 안전율 = 1.5
D = 20 mm, t = 10 mm, L = 100 mm, π는 3을 사용한다.

문제 이미지
1
60
2
90
3
120
4
240
해설

허용 인장력의 최대값은 60 kN이며, 중앙 강판의 순단면 인장이 지배한다.

강판 허용응력 200/2=100 MPa200/2=100\ \mathrm{MPa}, 순단면적 (100−2×20)×10=600 mm2(100-2\times20)\times10=600\ \mathrm{mm^2}
중앙판(P 전부 부담): P=100×600=60 kNP=100\times600=60\ \mathrm{kN}
바깥판(각 0.5P): 0.5P=60 kN⇒P=120 kN0.5P=60\ \mathrm{kN}\Rightarrow P=120\ \mathrm{kN}

볼트 6개 2면전단: 허용 100/1.5 MPa100/1.5\ \mathrm{MPa}, 단면 3×202/4=300 mm23\times20^2/4=300\ \mathrm{mm^2}
P=6×2×300×1001.5=240 kNP=6\times2\times300\times\dfrac{100}{1.5}=240\ \mathrm{kN}

  • 120 kN: 바깥판 기준이라 중앙판이 먼저 파괴된다.
  • 240 kN: 볼트 전단 기준으로 강판 조건을 넘는다.
  • 90 kN: 어느 파괴모드에서도 나오지 않는 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 응용역학] 12년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 응용역학 기출문제 암기장 전체 보기