방수공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차
방수공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
시멘트 액체 방수에서 각 공정의 이어 바르기 겹침 폭은 100 mm로 하여 소정의 두께로 조정하고, 다음 공정이 미장 공사일 경우에는 표면을 거칠게 마감하여 둔다.
2
도막 방수에서 방수재의 겹쳐 바르기는 원칙적으로 앞의 공정에서 칠 방향과 직교해서 실시하며, 겹쳐 바르기 또는 이어 바르기의 폭은 100 mm 내외로 한다.
3
도막 방수에서 보강포 붙이기는 치켜올림부, 오목모서리, 볼록모서리, 드레인 주변 및 돌출부 주위에서 시작하며, 겹침 폭은 50 mm 정도로 한다.
4
개량 아스팔트 방수시트의 상호 겹침폭은 길이방향으로 100 mm 정도, 폭방향으로 100 mm 이상으로 하고, 물매의 아래쪽 시트가 위로 가도록 접합시킨다.
해설
개량 아스팔트 방수시트는 물매 위쪽 시트가 아래쪽 시트 위에 오도록 겹쳐야 하므로, 아래쪽 시트가 위로 가게 한다는 설명이 옳지 않다.
물이 흐르는 방향으로 겹쳐야 이음부로 물이 역류하지 않으며, 겹침폭도 길이방향을 폭방향보다 넓게 둔다.
- 시멘트 액체 방수는 각 공정의 이어 바르기 겹침을 100 mm로 하고, 다음 공정이 미장이면 표면을 거칠게 마감한다.
- 도막 방수의 겹쳐 바르기는 앞 공정과 직교 방향으로 하고 겹침·이음 폭은 100 mm 내외로 한다.
- 도막 방수의 보강포는 치켜올림부·모서리·드레인 주변 등에서 붙이기 시작하며 겹침 폭은 50 mm 정도로 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요