타일공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차
타일공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
떠붙이기 공법은 타일 뒷면에 붙임 모르타르를 12 ~ 24 mm 정도 바르고 빈틈이 생기지 않게 바탕에 눌러 붙인다.
2
동시줄눈 붙이기 공법은 타일을 한 장씩 붙이고 충격공구로 타일면에 수직하게 좌우, 중앙의 3점에 충격을 가해 줄눈부위에 붙임 모르타르가 타일 두께의 2/3 이상 올라오도록 한다.
3
압착붙임공법은 떠붙이기 공법에 비해 타일 이면에 공극이 적어 백화를 방지할 수 있다.
4
접착력 시험은 타일 시공 후 2주 이상일 때 600 m2당 한 장씩 시험한다.
해설

타일 접착력 시험은 시공 후 2주가 아니라 4주 이상 경과한 뒤 실시한다.

붙임 모르타르가 충분히 경화된 상태에서 인장 접착강도를 확인해야 시험 결과가 의미를 갖기 때문이다.

  • 떠붙이기 공법은 타일 뒷면에 붙임 모르타르를 두껍게 얹어 빈틈 없이 눌러 붙인다.
  • 동시줄눈 붙이기 공법은 충격공구로 타일면을 두드려 줄눈 부위에 붙임 모르타르가 충분히 올라오게 한다.
  • 압착붙임공법은 떠붙이기보다 타일 이면 공극이 적어 백화 방지에 유리하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축시공학 기출문제 암기장 전체 보기