건물의 자중이 부력보다 작아 부상의 우려가 있을 때의 해결 방안으로 옳… | [7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차
건물의 자중이 부력보다 작아 부상의 우려가 있을 때의 해결 방안으로 옳지 않은 것은?
1
록 앵커(Rock Anchor)를 설치한다.
2
펌프에 의한 강제배수를 통해 지하수위를 낮춘다.
3
소일 네일링(Soil Nailing)을 설치한다.
4
지하 2중 슬래브 내에 자갈, 모래 등을 채워 구조물의 자중을 증대시킨다.
해설
소일 네일링은 사면이나 굴착면의 안정을 위한 보강 공법으로, 건물 부상 방지 대책이 아니다.
부상 방지는 부력에 저항하는 힘을 늘리거나(앵커·자중 증대) 부력 자체를 줄이는(지하수위 저하) 방향으로 한다.
- 록 앵커는 구조물을 암반에 정착시켜 부력에 저항한다.
- 펌프 강제배수로 지하수위를 낮추면 부력이 감소한다.
- 지하 2중 슬래브 내부에 자갈·모래를 채우면 자중이 늘어 부력에 저항한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요