철골 내화피복공사의 검사 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 12년 1회차
철골 내화피복공사의 검사 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
미장공법 및 뿜칠공법의 경우, 시공면적 50 m2 당 1개소 단위로 핀 등을 이용하여 두께를 확인하면서 시공한다.
2
뿜칠공법의 경우, 시공 후 두께 및 비중은 코어를 채취하여 측정한다.
3
뿜칠공법의 측정빈도는 각층마다 또는 바닥면적 1,500 m2 마다 각 부위별 1회를 원칙으로 하고, 1회에 5개로 한다.
4
조적공법 및 붙임공법의 경우, 측정빈도는 각층마다 또는 바닥면적 1,500 m2 마다 각 부위별 1회로 하며, 1회에 3개로 한다.
해설
미장공법·뿜칠공법은 시공 중 가 아니라 시공면적 당 1개소 단위로 핀 등을 꽂아 두께를 확인하면서 시공하므로 이 설명이 옳지 않다.
내화피복은 두께가 곧 내화성능이므로 시공 중에는 촘촘하게 두께를 확인하고, 시공 후에는 정해진 측정빈도에 따라 따로 검사한다.
- 뿜칠공법은 시공 후 코어를 채취해 두께와 비중을 측정한다.
- 뿜칠공법의 측정빈도는 각층마다 또는 일정 바닥면적마다 부위별 1회, 1회에 5개를 원칙으로 한다.
- 조적공법·붙임공법의 측정빈도는 각층마다 또는 일정 바닥면적마다 부위별 1회, 1회에 3개로 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요