조적조의 프리즘시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 12년 1회차
조적조의 프리즘시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
시공 전에는 5개의 프리즘을 제작․시험한다.
2
프리즘시험성적에 따라 압축강도를 검증할 때, 프리즘의 기준압축강도는 평균압축강도 이상이어야 한다.
3
구조설계에 규정된 허용응력의 을 적용한 경우에는 시공 중 시험이 필요하지 않다.4
구조설계에 규정된 허용응력을 모두 적용한 경우에는 벽면적 500 m2당 3개의 프리즘을 제작․시험한다.
해설
옳지 않은 것은 프리즘의 기준압축강도가 평균압축강도 이상이어야 한다는 서술이다.
관계가 거꾸로 되어 있다. 프리즘 시험에서 얻은 평균압축강도가 설계에 쓴 기준압축강도 이상이어야 강도가 검증된다.
- 시공 전에 프리즘 5개를 제작·시험하는 것은 기준과 같다.
- 허용응력의 1/2만 적용한 경우 시공 중 시험을 생략할 수 있는 것은 기준과 같다.
- 허용응력을 모두 적용한 경우 벽면적 500 제곱미터마다 프리즘 3개를 시험하는 것은 기준과 같다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요