강구조의 이음부 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
고력볼트의 구멍중심에서 볼트머리 또는 너트가 접하는 재의 연단까지 최대거리는 판두께의 12배 이하 또한 150 mm 이하로 한다.
2
전단접합 시에는 용접과 볼트의 병용이 허용된다.
3
고력볼트의 구멍중심간 거리는 구멍직경의 2배 이상으로 한다.
4
높이가 38 m 이상 되는 다층구조물의 기둥이음부는 용접 또는 마찰접합을 사용하여야 한다.
해설

옳지 않은 것은 고력볼트 구멍중심간 거리를 구멍직경의 2배 이상으로 한 서술이다.

고력볼트 구멍중심간 거리는 볼트 공칭직경의 2.5배 이상으로 해야 하므로, 이 서술은 기준 대상(구멍직경)과 배수(2배)가 모두 맞지 않는다.

  • 연단까지 최대거리를 판두께의 12배 이하이면서 150 mm 이하로 하는 것은 기준과 같다.
  • 전단접합에서는 용접과 볼트의 병용이 예외적으로 허용된다.
  • 높이 38 m 이상 다층구조물의 기둥이음부에 용접 또는 마찰접합을 쓰도록 한 것은 기준과 같다.