합성구조 휨재의 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 12년 1회차
합성구조 휨재의 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
데크플레이트 상단 위의 콘크리트두께는 40 mm 이상이어야 한다.
2
콘크리트슬래브와 강재보를 연결하는 스터드는 직경이 22 mm 이하이어야 한다.
3
데크플레이트의 공칭골깊이는 75 mm 이하이어야 한다.
4
동바리를 사용하지 않는 경우, 콘크리트의 강도가 설계기준강도의 75 %에 도달하기 전에 작용하는 모든 시공하중은 강재 단면 만에 의해 지지될 수 있어야 한다.
해설
옳지 않은 것은 데크플레이트 상단 위의 콘크리트두께를 40 mm 이상으로 한 서술이다.
데크플레이트를 사용하는 합성보에서 데크플레이트 상단 위의 콘크리트두께는 50 mm 이상이어야 슬래브가 스터드를 충분히 감싸 전단연결 성능과 슬래브 강도를 확보할 수 있다.
- 스터드 직경 상한: 시험 당시 기준 문구와 같은 서술이다(현행 기준은 상한을 더 작게 강화했다).
- 데크플레이트의 공칭골깊이를 75 mm 이하로 제한하는 것은 기준과 같다.
- 동바리를 쓰지 않으면 콘크리트가 설계기준강도의 75 %에 이르기 전의 시공하중을 강재 단면만으로 지지해야 하는 것은 기준과 같다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요