그림과 같이 폭이 B로 일정하고 높이가 3 m인 옹벽을 세우고자 한다.… | [7급 국가직 토질역학] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 토질역학] 13년 1회차
그림과 같이 폭이 B로 일정하고 높이가 3 m인 옹벽을 세우고자 한다. 전도에 대한 안전율을 2로 적용할 경우, 옹벽의 최소폭 B[m]는? (단, 흙의 단위중량은 , 콘크리트의 단위중량은 , 주동토압계수는 1/3 이다)
1
2
3
4
해설
전도 안전율 2를 만족하는 옹벽 최소폭은 B = √(4/3) m이다.
저항모멘트: 옹벽 자중 , 앞굽 기준 팔길이
전도모멘트: , 작용점은 바닥에서
이므로 B = √(4/3)이다.
- √(1/3): 이면 안전율이 로 2에 못 미친다.
- √(1/2): 이면 안전율이 0.75로 2에 못 미친다.
- √(2/3): 안전율을 1로 두었을 때의 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요