정현파 입력신호들에 대한 선형시스템의 정상상태 출력들이 아래의 표와 같… | [7급 국가직 자동제어] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 13년 1회차
정현파 입력신호들에 대한 선형시스템의 정상상태 출력들이 아래의 표와 같을 때, 이 시스템의 대역폭(또는 차단주파수) 및 위상교차 주파수에서의 이득은? (단, 대역이득은 0 [dB]이다)
| 입력 | 출력 |
|---|---|
대역폭[Hz] 이득[dB]
1
25 −3
2
25 −6
3
50 −3
4
50 −6
해설
대역폭은 25 Hz, 위상교차 주파수에서의 이득은 약 −6 dB이다.
대역이득 0 dB에서 3 dB 떨어진 이득 가 나오는 주파수가 대역폭이다.
위상이 인 위상교차 주파수는 (50 Hz)이고, 이때 이득은
- 25 Hz와 −3 dB 조합은 대역폭 지점의 이득을 위상교차 이득으로 착각한 것이다.
- 50 Hz와 −3 dB 조합은 위상교차 주파수를 대역폭으로 잡고 이득도 잘못 읽은 것이다.
- 50 Hz와 −6 dB 조합은 위상교차 주파수를 대역폭으로 혼동한 것이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요