다음 그림은 감쇠비(\zeta)와 고유진동주파수(\omega_n)에 따… | [7급 국가직 자동제어] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 자동제어] 13년 1회차
다음 그림은 감쇠비(ζ\zeta)와 고유진동주파수(ωn\omega_n)에 따른 표준 2차 시스템의 단위 계단응답들을 나타낸다. 실선그래프 (a)(a)가 ζ=0.5\zeta=0.5, ωn=2\omega_n=2인 경우일 때, 점선그래프 (b)(b)에 대한 감쇠비와 고유진동수로 가장 알맞은 것은?

ζ\zeta ωn\omega_n
문제 이미지
1
0.1 1
2
0.1 4
3
0.5 1
4
0.5 4
해설

점선 응답은 감쇠비 0.5, 고유진동수 4에 해당한다.

두 응답의 최대 오버슈트 높이가 같으므로 감쇠비가 같다. 오버슈트는 Mp=e−πζ/1−ζ2M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}로 감쇠비에만 의존하기 때문이다.

점선은 최대치에 도달하는 시간이 실선의 약 절반이다. 피크시간 tp=πωn1−ζ2t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}이므로 감쇠비가 같을 때 고유진동수가 두 배면 응답이 두 배 빨라진다.

  • 감쇠비 0.1인 조합은 오버슈트가 훨씬 커져 두 곡선의 최대치가 같을 수 없다.
  • 감쇠비 0.5, 고유진동수 1인 조합은 실선보다 느린 응답이 된다.