「건축공사 표준시방서」에 규정된 철골 스터드 용접부의 타격 구부림검사 … | [7급 국가직 건축시공학] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 13년 1회차
「건축공사 표준시방서」에 규정된 철골 스터드 용접부의 타격 구부림검사 기준으로 옳지 않은 것은?
1
스터드 타격 시 구부림 정도는 100개 또는 주요 부재 1개에 용접된 숫자 중 작은 쪽을 1개 검사로트(Lot)로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사한다.
2
구부림 각도 15 °에서 용접부에 균열 혹은 기타 결함이 발생하지 않은 경우에 그 검사로트는 합격으로 한다.
3
불합격된 경우에는 동일 검사로트로부터 추가로 3개의 스터드를 검사하여 그 중 2개가 합격한 경우에 그 검사로트를 합격으로 한다.
4
불합격된 스터드는 보수하여 재검사한다.
해설
타격 구부림검사에서 불합격이 나오면 추가로 2개를 검사해 2개 모두 합격해야 그 로트를 합격으로 한다.
3개 중 2개 합격으로 판정하는 서술은 추가 검사 수와 합격 조건이 모두 기준과 다르다.
- 100개 또는 주요 부재 1개에 용접된 수 중 작은 쪽을 1로트로 하여 로트마다 1개씩 검사한다.
- 15° 구부렸을 때 용접부에 균열 등 결함이 없으면 그 로트는 합격이다.
- 불합격된 스터드는 보수한 뒤 다시 검사한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요