SCW(Soil Cement Wall) 공법에 대한 설명으로 옳지 않은… | [7급 국가직 건축시공학] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축시공학] 13년 1회차
SCW(Soil Cement Wall) 공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
저소음 및 저진동 공법이며 차수효과가 양호하다.
2
사질토의 경우 토립자간의 결합력이 약하기 때문에 균일한 소일 시멘트(Soil Cement)를 시공하기 어렵다.
3
흙막이가 설치될 위치의 토사를 골재로 이용하기 때문에 토층의 변화가 심한 지반에서는 시멘트밀크의 정확한 배합이 어렵다.
4
시공장비가 대형이어서 작업공간이 협소한 소규모 공사현장에는 적용이 어렵다.
해설
SCW 공법에서 균일한 소일 시멘트를 만들기 어려운 것은 사질토가 아니라 점성토이다.
사질토는 오거로 교반할 때 시멘트밀크와 고르게 섞이기 쉬워 품질 확보가 유리하고, 점착력이 큰 점토는 덩어리가 져 혼합이 불균일해지기 쉽다.
- 오거 굴착·교반 방식이라 저소음·저진동이며 연속벽을 이루어 차수 효과가 좋다.
- 원지반 토사를 골재로 쓰므로 토층 변화가 심하면 배합을 일정하게 맞추기 어렵다.
- 다축 오거 등 장비가 대형이라 협소한 소규모 현장에는 적용이 어렵다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요