압축재 H형강 H-250×250×9×14의 유효좌굴길이가 가장 긴 것은… | [7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차
압축재 H형강 H-250×250×9×14의 유효좌굴길이가 가장 긴 것은? (단, 단면2차반경 rx=10.8r_x = 10.8 cm, ry=6.29r_y = 6.29 cm로 가정한다)
1
길이가 5 m이고 양단 단순지지이며, 부재의 중간에서 약축에 대해 측면지지되어 있는 압축재
2
길이가 10 m이고 양단고정이며, 부재의 중간에서 약축에 대해 측면지지되어 있는 압축재
3
길이가 4 m이고 캔틸레버이며, 캔틸레버 선단부에서 강축에 대해 측면지지되어 있는 압축재
4
길이가 12 m이고 양단고정이며, 부재의 중간에서 강축에 대해 측면지지되어 있는 압축재
해설

캔틸레버 4 m 압축재는 약축 방향으로 지지가 없어 유효좌굴길이가 8 m로 가장 길다.

유효좌굴길이는 KLKL 이며 이론값으로 양단 단순지지 K=1.0K = 1.0, 양단고정 K=0.5K = 0.5, 캔틸레버 K=2.0K = 2.0 이다.

캔틸레버: 강축만 선단에서 측면지지되므로 약축이 지배한다.
KL=2.0×4=8 m,KLry=8006.29≈127KL = 2.0 \times 4 = 8\ \mathrm{m}, \quad \dfrac{KL}{r_y} = \dfrac{800}{6.29} \approx 127

  • 5 m 양단 단순지지(약축 중간 지지): 약축은 2.5 m로 줄고 강축 1.0×5=5 m1.0 \times 5 = 5\ \mathrm{m} 가 지배한다.
  • 10 m 양단고정(약축 중간 지지): 강축 0.5×10=5 m0.5 \times 10 = 5\ \mathrm{m}, 약축은 중간 지지로 구간 길이 5 m 이하가 된다.
  • 12 m 양단고정(강축 중간 지지): 약축 0.5×12=6 m0.5 \times 12 = 6\ \mathrm{m}, 강축은 중간 지지로 더 짧아져 8 m보다 짧다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기