전단연결재의 구조제한으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차
전단연결재의 구조제한으로 옳지 않은 것은?
1
전단연결재는 용접 후의 높이가 단면 지름의 4배 이상인 머리가 있는 스터드이거나 압연ㄷ형강으로 하여야 한다.
2
데크플레이트의 골에 설치되는 전단연결재를 제외하고, 전단연결재의 측면 피복은 25 mm 이상이 되어야 한다.
3
전단연결재의 직경은 용접되는 플랜지 두께의 2.5배 이상으로 하여야 한다.
4
전단연결재의 중심간 간격은 슬래브 총두께의 8배 또는 900 mm를 초과할 수 없다.
해설

스터드 전단연결재의 직경은 용접되는 플랜지 두께의 2.5배 이하여야 하므로 2.5배 이상이라는 설명이 옳지 않다.

플랜지가 얇은데 스터드가 굵으면 용접부에서 플랜지가 먼저 찢어지므로 직경 상한을 둔다(웨브 바로 위에 용접하는 경우는 예외).

  • 전단연결재는 용접 후 높이가 지름의 4배 이상인 머리 있는 스터드나 압연 ㄷ형강으로 한다.
  • 데크플레이트 골에 설치되는 경우를 제외하고 측면 피복은 25 mm 이상으로 한다.
  • 전단연결재 중심간 간격은 슬래브 총두께의 8배 또는 900 mm를 초과할 수 없다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기