항복강도 400 N/mm2인 D19 이형철근을 사용하는 철근콘크리트 구… | [7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차
항복강도 400 N/mm2인 D19 이형철근을 사용하는 철근콘크리트 구조 내력벽의 최소 수직철근비와 최소 수평철근비는?
최소 수직철근비 최소 수평철근비
1
0.0012 0.0020
2
0.0012 0.0025
3
0.0015 0.0020
4
0.0015 0.0025
해설

D19 철근은 D16을 초과하므로 최소 수직철근비 0.0015, 최소 수평철근비 0.0025를 적용한다.

벽체 최소철근비는 항복강도 400 MPa 이상이면서 D16 이하인 이형철근일 때만 완화된 값(수직 0.0012, 수평 0.0020)을 쓰고, 그 밖의 이형철근은 수직 0.0015, 수평 0.0025를 쓴다.

  • 수직 0.0012와 수평 0.0020의 조합은 D16 이하 철근에 해당하는 값이다.
  • 수직 0.0012와 수평 0.0025의 조합은 두 기준이 섞인 값이다.
  • 수직 0.0015와 수평 0.0020의 조합도 두 기준이 섞인 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축구조학] 13년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기