그림과 같이 배면이 사질토로 채워진 중력식 옹벽의 활동에 대한 안전율은… | [7급 국가직 토질역학] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 토질역학] 14년 1회차
그림과 같이 배면이 사질토로 채워진 중력식 옹벽의 활동에 대한 안전율은? (단, Rankine 토압이론을 사용하고, 주동토압계수는 0.3, 옹벽 저면과 지반과의 마찰각은 30 °, 흙의 단위중량은 20 kN/m³, 콘크리트의 단위중량은 25 kN/m³, cos30 ° = 0.86이다)
1
1.45
2
1.93
3
2.42
4
4.83
해설
활동에 대한 안전율은 약 2.42이다.
옹벽 자중:
주동토압:저면 마찰저항:
- 1.45는 저면 마찰저항을 작게 잡은 값으로, 사다리꼴 단면 자중 450 kN/m 기준 계산과 맞지 않다.
- 1.93도 계산값보다 작아 사다리꼴 단면 자중과 저면 마찰각을 그대로 반영한 결과가 아니다.
- 4.83은 계산값의 약 2배로, 주동토압을 과소 평가한 경우에 해당한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요